[ОТВЕТИТЬ]
Опции темы
26.05.2011 11:35  
drujinin
поигрался с Pr606 убрал доп.тексты(не используются), сократил текстовые поля для BLD до 4 вроде рашуршало
 
26.05.2011 12:37  
grannie
А 1515 больше не вылезает? По тому куску лога, что Вы запостили она выглядит достаточно странной - там вроде всё "чисто"...
 
30.05.2011 12:31  
drujinin
Нет больше не лезет, бывает иногда 1519
 
31.05.2011 17:29  
drujinin
А вообще что означает -

31.05.2011 17:15:35.097 WARN : ru.crystalservice.scales.Scales: Scales exception in Scales thread Scales[id=10;number=9;model=BSII;scalesType=BIZERBA_BC_II;scalesName=Весы №9;pluCount=5000;port=192.168.210.39, 1025]BSII 192.168.210.39, 1025
ru.crystalservice.scales.ScalesException: Result is 1519
at ru.crystalservice.scales.Scales.doJob(Scales.java:514)
at ru.crystalservice.scales.Scales.run(Scales.java:543)
at java.lang.Thread.run(Unknown Source)
в error.log?
 
01.06.2011 14:14  
grannie
"Ошибка 1519" и есть.
Самая часта причина её появления - счётный товар в весах в эксплуатацию не введён (а это так и есть при вводе со значениями по умолчанию), а мы пытаемся его таки загрузить. Последнее может произойти в случае SETа и почти "само по себе", ибо там есть файлик SETScales.conf, а в нём - переменная NonWeightPrefixes, причём обычно непустая. Все товары с префиксами, в этой переменной описанными, считаются невесовыми.

Могут быть и другие причины, надо разбираться. В общем и целом ошибка означает попытку загрузить в весы то, чего они в данный момент принять в себя не могут. Или не введено в эксплуатацию, или идёт обращение к таблицам, в весах отсутствующим, например используются команды, рассчитанные на BS-ки (на BS таблиц сильно больше чем на BCII).
 
06.06.2011 17:53  
drujinin
с этим разобрался, спасибо!!!
Разобрался как ставить срок годности в днях, а вот есть ли возможность установить срок годности в часах (например 12 часов для производства), заранее благодарен!
 
07.06.2011 08:06  
grannie
BCII поддерживает срок годности только в полных сутках. Вариант - выводить на этикетку дату и время упаковки и текстом же - срок годности в часах.
 
08.06.2011 14:16  
drujinin
А поподробнее про этот вариант?
 
08.06.2011 16:30  
grannie
В проекте BLD-этикетки - выводить дату и время упаковывания. Срок годности в часах грузить в доптекст в виде "Срок годности - 12 часов со времени упаковки" (общий или отдельный - по вкусу) и выводить его на этикетке текстовым полем. Операцию по сложению одного и второго - оставить пользователю. Если проверяющие органы не придерутся, конечно. Наверное - могут.
 
09.06.2011 08:46  
drujinin
этикетка №7 без доптекста используется, как в этом случае быть?
 
 