А кто как борется с пропаданиями электричества?
Про бренды мы уже поговорили. Но большинство бесперебойников держат сервер в лучшем случае минут двадцать. Что если нужно обеспечить жизнь серверу бо́льшее время? Правильно ли я понимаю, что последовательное соединение двух таких ИБП может в итоге протащить сервер и час? Суть сложности - около сервера народу нет и доводить до выключения его крайне нежелательно. Интересует так же сочетание мощности и возможности долго работать при неполной нагрузке.
15.10.2013 10:00
OlegON
 
Вот...
Цитата:
Для увеличения времени работы UPS от аккумуляторной батареи нужно не выбирать UPS большей мощности, а выбирать UPS (ИБП), у которого больше суммарная емкость аккумуляторов.
15.10.2013 10:01
Vovantus
 
Цитата:
OlegON А кто как борется с пропаданиями электричества?
на серверах стоят иппоны + сторонний драйвер для них. при отключении электричества начинается мониторинг состояния аккумов. если заряд падает до определённого уровня, то запускается скрипт, который останавливает все нужные сервисы и корректно вырубает сервер. если батареи в порядке, то скрипт запускается через определённое время. после выключения на аппаратном уровне бесперебойке подаётся команда включиться через час. если в этот момент будет электричество, то система стартанёт, если нет, то потом только ручками включать.
15.10.2013 10:02
OlegON
 
Ненене, речь идет именно о том, что сервер не должен выключаться и подборе мощности под это дело.
15.10.2013 10:05
Vovantus
 
тут либо использовать бесперебойки повышенной ёмкости, либо ставить что-то типа электрогенератора.
15.10.2013 10:14
Shlong
 
Скорее всего нужно смотреть в сторону чего-то такого На работе у нас агрегат намного мощнее размером с корпус АТХ и весом минимум 50 кг ну и ценник соответственно в несколько раз выше.
15.10.2013 10:16
baggio
 
1. да последовательное включение наскольких ИБП продлевает работу...
2. Но не в 2 раза а гдето в 1,5-1,7 раза... т.е. идут большие потери при двойном переколбашивании 220-12в (это про смарты), но вообще работает...
3. Была тут у меня задача обеспечить работу бесперебойную оборудования медицинского для пациента... жизнеобеспечения... должно было тянуть цаса 3-4... взяли АРС (хотя те и по телефону и на сайте и вообще на всех углах кричат что это так нельзя использвать... но лучше АРС чем помереть когда наши электирики коротнуть что нить).... в итоге взяли АРС за 2000$ - прекрасно работал 3 часа... больше не проверяли :) , единственное к нему лампочку пришлось прикрутить... он тоже от того что нагрузка была маленькой вырубался..
15.10.2013 10:20
Vovantus
 
не, это фигня! я видел как-то в крупной фирме здоровый такой ящик, где-то метр на метр на метр. во-первых, там высокая выходная мощность была, во-вторых аккумуляторов там напихано было мама не горюй. стоило это добро очень дорого.
15.10.2013 10:37
OlegON
 
ну речь не идет о том, чтобы найти ящик побольше и подороже :) интересует как раз, чтобы держало среднестатический сервак долгое время.
15.10.2013 10:41
KirillHome
 
Цитата:
baggio 1. да последовательное включение наскольких ИБП продлевает работу...
2. Но не в 2 раза а гдето в 1,5-1,7 раза...
Присоединюсь - лет 10 назад использовал такую конструкцию, выигрыш был, но раза в 1.5
15.10.2013 11:02
Vovantus
 
Цитата:
OlegON ну речь не идет о том, чтобы найти ящик побольше и подороже :) интересует как раз, чтобы держало среднестатический сервак долгое время.
зная потребляемую мощность и время, можно найти ящик и по-меньше :) всё зависит от конкретных задач. думаю, любой более-менее крупный производитель бесперебоек имеет в своём арсенале подобные прибамбасы. тот же APC.
15.10.2013 12:27
whitewizard
 
ИБП хотя бы 1500 + танковый аккумулятор рулит на один БП :)
и ещё чтобы второй такой же комплект подключался, когда первый комплект съелся почти
дёшево и сердито
15.10.2013 12:47
Vovantus
 
не факт, что этот танковый акк будет заряжаться до 100%. это тоже самое, что поставить более ёмкий на автомобиль, он просто не зарядится до конца и перемёрзнет зимой, и все дела. в бесперебойках же стоит электроника, рассчитанная на определённые параметры батарей.
15.10.2013 12:49
whitewizard
 
Разумеется этот аккум надо заряжать отдельной зарядкой.
Для полного счастья тогда уж генератор поставить. Они счас недорого стоят.
15.10.2013 13:00
Vovantus
 
Цитата:
whitewizard Разумеется этот аккум надо заряжать отдельной зарядкой.
опять же, не факт, что электроника беспереборйки увидит заряженный акк. может и не увидеть, тогда сгорит нафиг, пытаясь его зарядить. их же не дураки проектируют, там без модернизации схемы не обойтись, скорее всего.
15.10.2013 13:09
Vovantus
 
вот, тут можно поиграться с выбором нужных параметров и на выходе получить готовое устройство. останется потом только найти в инете стоимость этого устройства.
15.10.2013 13:49
whitewizard
 
оно как пароход стоить будет
26.03.2014 10:57
izuware
 
тут буду жаловаться на упсы.
1 Самый новый, вчера поставленый на мелкий сервер 1с+скуль+файлы, по монитору отдает 75Вт
Цитата:
Модель: Back-UPS XS 1100CI
Серийный номер: 3B1234X22229
Версия: 920.T1.I
Версия ПО: PowerChute Personal Edition 3.0.2
Дата последней самодиагностики вручную: Никогда
Результат последней самодиагностики: Не записано
ОЗУ: 7,91 Гб
Свободное место на диске: 806,32 Гб
через час отрубился выкинув в логи такое:
Процесс winlogon.exe инициировал действие "Выключение питания" для компьютера AS от имени пользователя NT AUTHORITY\SYSTEM по причине: Завершение работы, вызванное устаревшей API-функцией
Код причины: 0x80070000
Тип выключения: Выключение питания
Комментарий:
в самом парашуте никаких сообщений не сохранено.
2 Почти новый, поставлен месяц назад, работа похожая сервачок с 1с+скуль но потолще железо

... цуко, отключилса ( поеду.
26.03.2014 11:56
OlegON
 
Как-то подозрительно не упомянута ОС. И мелкий сервер в свете того же Personal Edition тоже смотрится странно... Да и Back-UPS на сервере тоже странен. Боюсь, что тебе в темы по глюкам винды и боссам-нищебродам.
26.03.2014 12:28
izuware
 
вырубился с записью Внутренняя ошибка связи источника бесперебойного питания. правда отключился штатно, а вот после такого сообщения Из-за электрических помех источник бесперебойного питания переведен на питание от батареи. обесточил клиента аварийно.
Цитата:
Модель: Back-UPS XS 1100CI
Серийный номер: 3B1324X24638
Версия: 920.T2.I
Версия ПО: PowerChute Personal Edition 3.0.2
Дата последней самодиагностики вручную: 13.03.2014
Результат последней самодиагностики: Успешно
ОЗУ: 15,97 Гб
Свободное место на диске: 441,52 Гб
26.03.2014 12:31
izuware
 
Ось в обоих случаях win2003r2x64 и я уверен что в данном случае проблема не в ней, а в железе или фирмваре упса. Исходя из чего ищется аппарат с меньшим уровнем глючности.
26.03.2014 12:35
Tushkanchik
 
SUA 1500I
10 штук 12 лет эксплуатации, ни единого разрыва :) аккумы только CSB раз в 4-5 лет. А вообще лучше бы перед упсом на критичных местах ставить стабилизатор.
26.03.2014 12:36
OlegON
 
Цитата:
izuware Исходя из чего ищется аппарат с меньшим уровнем глючности.
Для таких "серверов" по моему мнению лучший APC Smart-UPS SUA1000I
26.03.2014 13:40
izuware
 
ТП по телефону порекомендовала отправить аппараты в сервис для диагностики .... Чтож.. попробуем.
26.03.2014 14:35
whitewizard
 
Цитата:
OlegON Для таких "серверов" по моему мнению лучший APC Smart-UPS SUA1000I
Да как сказать.
На паре таких после двух лет эксплуатации аккумы сдохли в хлам.
26.03.2014 14:37
OlegON
 
Мне кажется, что два года эксплуатации для таких устройств - вполне даже норма. В смысле, что потом надо аккумы эти самые менять.
27.03.2014 12:25
Starter
 
Используем в последнее время:
ИБП APC Back-UPS Pro Power Saving RS, 1500VA/865W, 230V, AVR, 10xC13 outlets (5 Surge & 5 batt.), XL (1хBR24BP(G)), Data/DSL protrct, 10/100 Base-T, USB, PCh, user repl. batt., 2 y warr., BR1500GI
+ к нему
ИБП APC External Battery Pack for Back-UPS RS/XS 1500VA, 24V, 2 year warranty(BR24BPG), BR24BPG

Попробовали первый раз пару лет назад, с тех пор их и берем. Удобно - всегда можно посмотреть на нем текущее потребление в Вт, напряжение, на сколько заряда осталось.
27.03.2014 13:03
OlegON
 
А как проверяете, кстати? Запустили и в щитке автоматами клацаете? :)
27.03.2014 13:15
Starter
 
Из розетки выдергиваем, ну или реальная проверка - когда электричество отрубается.
04.04.2014 10:09
vitamin
 
Наткнулся случайно на такое решение
Что-то не посмотрел на ттх сначала, оно оказывается только в сетях 120В