[ОТВЕТИТЬ]
Опции темы
18.09.2014 07:02  
Legaa
Стоит УКМ4 60 версии.

Сканер подключен через rs232, нужно по конфигурации сделать, чтобы он был
rs232-9600-8,none,1-suffix cr-stx. Ну собственно, так его и программирую, все бы ничего, но считываю любой штрих код (необязательно ean-13) везде в конце штрих кода ставит флажок(символ какой то,похожий на флаг) и соответственно, не может найти товар..
Никто не сталкивался? Как это победить..
 
18.09.2014 11:28  
mazursergey
Видимо суффикс запрограммирован. В мануале к сканеру нужно найти настройку суффикса и установить NULL.
 
"Спасибо" mazursergey от:
18.09.2014 12:10  
Legaa
это понятно.. суффикс стоит cr и больше выбрать ничего нельзя(весь мануал перерыл), разве что, другой какой-нибудь, с которым вообще ничего не считывается..

тут есть параметр stx/etx control, и его можно запретить или разрешить, мне по идее stx только нужно, а он как я понимаю включает еще и etx.. или это не то ?
 
18.09.2014 12:11  
Mtirt
А в настройках сканера в УКМ4 поставил, что суффикс cr а не stx?
 
18.09.2014 12:23  
Legaa
в УКМ4

Префикс 02 (stx)
Суффикс 0d (cr)

вот хочу чтобы сканер заработал с такими настройками УКМ, возможно или нет его довести до ума?


нашел функцию Postamble, в ней можно задать конец штрих кода, сделал там none, флажок убрался в конце.. но видимо это еще не все.. товар найти не может почему-то..
 
18.09.2014 13:15  
Legaa
разобрался. Добавил в конце функцию POstamble - суффикс Cr и заработало


кому нужно, мануал на сайте есть, а так для настроек rs232-9600-8,none,1-suffix cr-stx :

Programm -> default -> RS-232 -> STX/ETX -> 1 -> Postamble -> 0D -> Fin -> End Programm
 
"Спасибо" Legaa от:
 
Опции темы



Часовой пояс GMT +3, время: 09:53.

Все в прочитанное - Календарь - RSS - - Карта - Вверх 👫 Яндекс.Метрика
Форум сделан на основе vBulletin®
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot и OlegON
В случае заимствования информации гипертекстовая индексируемая ссылка на Форум обязательна.