Результаты опроса: Есть ли у вас дома UPS?
Да, но и с электричеством все ок 13 36.11%
Да, с электричеством беда 3 8.33%
Нет, с электричеством все ок 18 50.00%
Нет, с электричеством беда, терплю 1 2.78%
Другое 1 2.78%
Голосовавшие: 36. Вы ещё не голосовали в этом опросе

08.11.2012 10:27
APC Smart 1000 ? У него USB нет? :(
08.11.2012 11:21
Цитата:
OlegON APC Smart 1000[/url] ? У него USB нет? :(
у меня ИБП APC Smart 1000VA [SUA1000I] там есть и компорт и усб
08.11.2012 13:20
Цитата:
bob У нас были штук 5. у всех то электроника подохла года за 3, то батареи сдохли. Теперь кроме APC ничего не берем. С ними проблем на порядок меньше.
Полностью согласен. На работе всегда брали APC - никогда не подводили.
Дома 2 шт APC Back-UPS 400. Первому лет 15 (одна! замена аккума), второму лет 7 (тоже одна замена аккума). Второй на 5-ом году иногда давал сбои при пропадании питания, причем в тестах повторить сбой не удавалось, и УПС не сигналил о плохом аккуме! После смены аккума все стало ОК!
08.11.2012 14:03
Цитата:
vitex Полностью согласен. На работе всегда брали APC - никогда не подводили.
Дома 2 шт APC Back-UPS 400. Первому лет 15 (одна! замена аккума), второму лет 7 (тоже одна замена аккума). Второй на 5-ом году иногда давал сбои при пропадании питания, причем в тестах повторить сбой не удавалось, и УПС не сигналил о плохом аккуме! После смены аккума все стало ОК!
APC горят не хуже ippon... в ремонте бывают у нас по крайне мере не реже... тут вопрос стоимости... 1000VA smart APC будет стоить 15000
08.11.2012 17:56
Цитата:
baggio APC горят не хуже ippon... в ремонте бывают у нас по крайне мере не реже... тут вопрос стоимости... 1000VA smart APC будет стоить 15000
Я свой иппон выбросил не неся в ремонт )) Такчто от этого и такое соотношение, что "горят не хуже":)))
08.11.2012 18:42
Цитата:
Tushkanchik Я свой иппон выбросил не неся в ремонт )) Такчто от этого и такое соотношение, что "горят не хуже":)))
разбирал недорогие и те и эти...
по схемотехнике не очень сильно отличаются...
элементная база почти одинаковая...
но да АРС лучше... потому что "умнее и опытнее" разработчики...
но опять таки мы все знаем что ферари лучше фольцвагена...
просто всему своё место... да и бюджет никто не отменял... а горелых и глючных упсов у всех много... даже по сериям одного производителя...
вообщем выбирая между иппоном и АРС я выберу АРС... но при условии что у меня есть на него деньги... и мне не жалко >10000 за упс...
09.11.2012 09:26
Кстати, а в APC замена аккумуляторов платная? Я про 1000VA и т.п., не самые дешевые фильтры.
09.11.2012 09:49
Цитата:
OlegON Кстати, а в APC замена аккумуляторов платная? Я про 1000VA и т.п., не самые дешевые фильтры.
Там менять - 5 минут делов. Мы сами меняем.
09.11.2012 10:06
Цитата:
bob Там менять - 5 минут делов. Мы сами меняем.
А по слухам там одновременно с батареей надо замену управляющей платы делать... Откуда и на деньги попадание... Хотя... Если смотреть, как этот Ippon работает, лучше раз в 4 года его выбрасывать, чем мучиться с заменой APC.
09.11.2012 23:02
для APC SmartUps 620 - есть специальная прога, которая сбрасывает параметры батареи, и после очередной само-калибровки ИБП правильно все показывает...
А на APC SmartUps 1500 (стоечные) - я просто поменял аккумуляторы - все работает...