[ТЕМА ЗАКРЫТА]
Опции темы
06.08.2013 12:53  
Protas
Цитата:
Сообщение от GENDALF
Вот логирование порта во время нажатия "весы"
Проблема как нибудь решилась?
 
06.08.2013 12:55  
Protas
Помогите! все тоже самое.
 
07.08.2013 12:46  
Protas
Вопрос решился методом ученого тыка.
Поменял на самом весовом модуле SPEC 2 было 1000 поменял на 0001. Выключил включил его и все заработало.
На всякий пожарный SPEC 0 и SPEC должны быть SPEC 0 = 1011 и SPEC 1 = 0100 (это настройка com).
SPEC 2 -это протокол передачи данных. SPEC 2=0001 -это для укм4, SPEC 2=1000 это для кристалла(наверно,нашел в доках.Сам не проверял).
 
 