Revan
Как отключить переход на следующую строку? Нашел параметр терминатора в базе [CR][LF] удалил их, вроде все нормально, но когда считыватель переводишь в режим USB-KBD он обратно их востанавливает.
 
04.04.2013 21:11  
OlegON
так конец строки какой будет, если это клавиатура... как софт узнает о конце штрихкода?
 
05.04.2013 10:05  
Revan
В общем в чем суть проблемы. Нужно взять вторую половину от первого штрих кода, к нему добавить первую половину другого штрих кода и сделать табуляцию. С проводным считывателем Datalogic D8330, даже при наличии [CR][LF] таких проблем не возникает.
 
05.04.2013 13:25  
Revan
В общем программно сделать так и не получилось, распечатал конфигурацию и зашил так, вроде работает. Но все равно спс.
 
 