[ОТВЕТИТЬ]
Опции темы
18.12.2013 11:19  
terbas
Добрый день! Прошу помочь подключить сканер ARGOX AS-8000 к 1С77 комплексная.
Сканер USB, после подключения определяется и работает - удается получить значения штрихкода в блокнот без ошибок.
К 1Ске подключаю с помощью АТОЛовской scaner1C.dll + обработка из того же драйвера. А вот в параметрах обработки затык.
По-умолчанию в сканере настроен только суффикс #13, припоминаю, что в настройки 1С нужно вносить и префикс, а какой не помню. Где-то видел, что префикс должен быть #10 или #08..
Пытался настроить префикс в сканере, но при считывании ШК (в сервис-параметры-настройка обработки-поиск оборудования), все равно появляется ШК и #13, без префикса.
В общем, при работе с номенклатурой, сканер ШК ищет (временами даже правильный), но в любом случае открывает карточку того товара, на которой был курсор перед сканированием.
В настройках обработки я указал порт - "клавиатура", но не знаю нужно ли как-то этот момент программировать в сканере. Нужно ли указывать префикс, если клавиатура установлена PS/2, а сканер установлен в USB.

Заранее благодарю за любую полезную информацию.
 
19.12.2013 08:47  
Shift
Сервис->Параметры->Драйвер устройств ввода поставь галки "устройство включено" и "включать устройство при старте", нажми поиск оборудования и отсканируй ШК - взависимости от того, что выйдет поставь префикс (если есть) и суффикс. Перезайди в 1С. Должно работать.
 
"Спасибо" Shift от:
 
Опции темы



Часовой пояс GMT +3, время: 05:03.

Все в прочитанное - Календарь - RSS - - Карта - Вверх 👫 Яндекс.Метрика