Меня интересует подключение бизербы к ульме.Смысл в том,что когда нужна итоговая печать на этикетке при пропускании допустим шести подложек нужно подтверждать нажатием ОК и в этот период бизерба должна отослать сигнал на ульму(77 провод).Нашел акт о покупке обородувания(бизербы)в нем написано -relais канал для связи с ульмой вот только что это такое и где оно стоит.Может кто делал такое?
(Сори за мой французский)
21.02.2014 18:03
GLM-E 70, 4 или 2 конвейера, под весами электрошкаф?
Там в этом шкафу есть плата CPU167, в нее вставлен небольшой такой модуль I/O.
Вот с него и надо брать сигнал.
Позже, будет больше времени, выложу инфу из сервисной книги по подключениям.
Раньше каждый вход / выход имел четкое назначение, сейчас они настраиваемые,
тоесть берем какой-то выход, в меню выбираем условие срабатывания, с ходу не помню где это, точно на уровне МОД5, надо искать, найду инфу, выложу
22.02.2014 01:24
GLx-I/O для машин с маленьким электрошкафом (GLM-E, GLM-I 70/100)
Вроде выбрал все что касается этой темы.
Выложить всю инфу не могу.
Буду стараться давать ответы в меру моих возможностей и знаний.

По теме, файл GLM-E_11-11, я бы настроил как Total divider, divider 1.
Задание соответствует этим настройкам, выход в зависимости от требования поставил бы либо как импульс, либо на смену полюса.