Добрый день.
В процессе работы на весовой платформе скапливается влага, ноль уходит.
Для повторной тарировки оператор выкл/вкл весы.
Но это не правильно...

При нажатии клавиши установки нуля, при PLU с тарой отличной от нуля, ругается на тару.

Думаю сделать макрос:
1. Снимает текущую PLU.
2. Тарирует в 0.

Возможно ли ?
05.12.2014 09:48
Да, просто запишите макрос. И не забудьте в конце вернуться в тот уровень доступа, который необходим в работе оператора (чаще всего 9 или Т)
05.12.2014 11:04
Вопрос(глупый):
а как снять текущую PLU? или как называется пункт softkey.
05.12.2014 11:07
"Дективация" плу - такого нет. Можно выбрать другую плу. Или же просто перенесите в 9 мод кнопку "тара"
Живет она по этому адресу: " \ Configuration \ Data configuration \ Weight" с уровнем доступа 3 и выше
05.12.2014 13:06
Не понял как через кнопку "тара" решить вопрос.
Решил через создание тупой PLU с тара 0.
Далее в макросе ее и использую что бы в 0 уйти.

Возможно ли автоматом вернуться в макросе на предыдущую PLU?
05.12.2014 13:18
Скопируй на 9 уровень кнопку тара, тогда не нужно будет устраивать пляски с бубном и макросами
05.12.2014 13:20
А продукт взвешивается в таре, вес которой забит в ПЛУ, раз весы выставить на ноль не удается, правильно я понимаю?

Если так, то поможет такой макрос:

1. MODE 3. Открыть окно ввода тары, ввести ноль
2. Обнулить показания веса
3. Вернуться на уровень 9 и снова выбрать текущее ПЛУ, чтобы текущее значение тары вернулось.
05.12.2014 14:14
Да, да правильно.
Именно оно! спасибо!