Форум OlegON > Программы и оборудование для автоматизации пищевой промышленности > Этикетировщики

Этикетировщик BIZERBA GLM-E, выдаёт ошибки и не работает Slave. : Этикетировщики

22.11.2024 2:05


06.02.2015 10:44
Доброго времени суток, возникла такая проблема с этикетировщиком BIZERBA GLM-E. Отказался работать Slave. На основной монитор выводятся ошибки: "NET:ID=3: GX не готов к приёму д. (XOFF" и следом "15263 LOCK: контроль упаковки: Net-Handle превышен!" Кто сталкивался с такими проблемами и как решал? Так же большая просьба, помогите разобраться в каналах отправки, что есть что.
06.02.2015 11:55
Похоже на то, что буфер слэйва забился и он не может принять информацию от мастера, но возможно я ошибаюсь. Посмотрите список ошибок на слэйве.
06.02.2015 12:29
Цитата:
Egorrr Похоже на то, что буфер слэйва забился и он не может принять информацию от мастера, но возможно я ошибаюсь. Посмотрите список ошибок на слэйве.
Если не сложно, подскажите пожалуйста как можно очистить буфер слэйва? Сброс стат отчетов?
06.02.2015 12:50
Посмотрите список ошибок на слэйве. Это поможет лучше понять ошибку. Как вариант, попробуйте выполнить суммы на слэйве.
07.02.2015 10:10
Цитата:
Egorrr Посмотрите список ошибок на слэйве. Это поможет лучше понять ошибку. Как вариант, попробуйте выполнить суммы на слэйве.
От ошибок ушли, слэйв совсем "отвалился" и пришлось восстанавливать настройки. Всё заработало, но теперь нет "плевка" пневматика не отрабатывает. Всплывает окошко "Е4622" может у Вас есть какая нибудь распечатка или расшифровка ошибок по коду? И извиняюсь за дурацкий вопрос, но как сказать "спасибо"?
07.02.2015 19:32
E4622 означает какую-то проблему с шаблоном этикетки. Видимо, вы не закачали в слейв этикетку. Или не выбрали ПЛУ.
11.02.2015 11:50
А тригер 1 настроен?
12.02.2015 09:51
Цитата:
Bizerber А тригер 1 настроен?
Что есть тригер 1? Мастер?
16.02.2015 09:01
Тригер 1 есть эмуляция сигнала фотодатчика для slave устройств. Его позиция настраивается в зависимости от физической позиции slave устройства
17.02.2015 16:50
Цитата:
Bizerber Тригер 1 есть эмуляция сигнала фотодатчика для slave устройств. Его позиция настраивается в зависимости от физической позиции slave устройства
Как и где можно настроить тригер 1?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:05.