27.06.2015 20:29
badlad
 
добрый день.
необходима методика замены тензы для скп скн скт.
29.06.2015 18:05
pavel_k
 
Какой индикатор? Вам надо найти неисправный датчик?
02.07.2015 11:24
badlad
 
ci-2004bs, да найти и заменить. и методика поика и замены. начиная с 10 Ом на кросс плате и как дальше вычислять его?
03.07.2015 18:49
pavel_k
 
Нет модели 2004, есть 2400. В хранилище есть документация на русском языке, в ней есть описание тестирования датчиков.
06.07.2015 08:32
badlad
 
ну ошибся, это стандартная инструкция пользователя, в ней нет ничего похожего и близко.
06.07.2015 12:11
pavel_k
 
"5.1.2. Проверка тензодатчика и АЦП-преобразователя" стр.9.
Подключайте по одному датчику
06.07.2015 17:48
badlad
 
датчики нагружены, разгружены, в платформе или нет, кросс-плата и подстроичники, методика нужна а страница 9 это пункт в методике)) показания все разные причем при нагрузке на одних балках увеличиваются на других уменьшаются. на сколько показания могут быть разными в попугаях ацп? сопротивление на суматроре выставлено на 10 Ом