Коллеги, приветствую.
Закупили 4 ТСД mc32N0.
Операционная система: Windows CE 7
По умолчанию установлена DataWedge 3.7. На предприятии имеется собственная программа, которая запускается через удалёнку. Т.е. на ТСД настроен RDP и подключение на сервер, где и происходит запуск нашей программы. Вопрос вот в чём, при сканировании ячейки EXPD1051A, DataWedge отправляет в нашу программу вот такой вид: exPD!051a или ExpD!051A и т.д., перебирает регистр.
Кто нибудь может подсказать, в настройках сканера(луча) можно ли указать, что бы он слал только верхний регистр? И почему он знак "!" отправляет вместо еденицы, фиг знает.
Так же на предприятии есть ТСД MC3090 там стоит DataWedge 2.02.03 вот она норм работает. Попытался этот DataWedge 2.02.03 скопировать но новый ТСД mc32N0, он не заменяет старый и не удаляет, а просто добавляется, как вторая программа. Получается, что при рестарте ТСД стартуют 2 DataWedge. Если в самой настройке DataWedge 3.7 отключить сканер on/off, то более старая версия 2.02.03 работает хорошо.
Удалить новый DataWedge не возможно, он расположен в папке \Windows.
Если написал не понятно, то готов более тщательно всё разжевать, но будет больше текста.