09.03.2019 23:17
Привет всем.
Имеются DIGI SM100 (STE48 Vr1.06), ip 172.16.0.14/16, пингуются. На компе с win7prof (ip 172.16.0.34/16) стоит QLoadSMD 2016 (v3.6.12). QLoadSMD инсталлирован как служба, права запуска доменадмина. CQloadSimple запускается от доменадмина. В конфигурационном модуле весы видятся, настройки до весов доходят (например бегущая строка). НО! Если скинуть в папку импорта файл с содержимым
A;1;2200001;1234;0;0;13;Хрень 1
или скинуть результат генерации fileimport.exe - в мониторе весы светятся зеленым, а загрузка весов - постоянно желтым.
Какие мысли как победить это безобразие?
11.03.2019 15:04
Добрый день.
Обычно ошибаются в Маске файла импорта .
файл импорта должен обзываться так, как настроено в конфигурационным модуле в поле Маска файла импорта.
11.03.2019 17:59
Здравствуйте.
Маска *.*
"использовать префикс при загрузке" так же не дает результата.
12.03.2019 10:20
что то мне маска /16 не нравится....
может /24
13.03.2019 14:26
а весы и сервер в разных подсетях? если да то обязательно на весах нужно прописать шлюз.
15.03.2019 11:18
>>что то мне маска /16 не нравится....
>>может /24
Нет. Маска корректная. Многие магазины используют для сети торгового оборудования 172.16.0.0/16. Технически можно даже свалиться в CIDR (например 172.16.0.14/27), но не уверен что это хорошая идея (сомневаюсь что кто-то с этим экспериментировал).

>>а весы и сервер в разных подсетях? если да то обязательно на весах нужно прописать шлюз.
1 - в начале написано что в 1 подсети.
2 - там же указано что пинг идет.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:05.

Форум на базе vBulletin®
Copyright © Jelsoft Enterprises Ltd.