Форум OlegON > Программы и оборудование для автоматизации пищевой промышленности > Этикетировщики

Ошибка при отправке команды GxNet на уст-во по целевому адресу/ошибка отправки обработка заблокирована : Этикетировщики

22.11.2024 20:03


29.07.2019 15:30
Доброго! Есть GLM-Ievo, к нему подключен GLP для печати суммарки. Сервер на котором лицензирование,brain2,DM и прочее. Все работало, теперь при печати, в определенный момент (в основном это при попытке печати "Сумма2", или после печати Сумма1) Лента перестает двигаться, выходит:"ошибка отправки обработка заблокирована", или "Ошибка при отправке команды GxNet на уст-во по целевому адресу 2". Целевой адрес 2,это адрес самого GLM-Ievo т.е. обращается он сам к себе. Сеть в порядке, адресация статическая, связь есть, лицензий хватает.
30.07.2019 07:28
смотрите куда отправляется сумма2 в настройках PSV_PCK wdout flag и проверяйте настройки этого канала печати
30.07.2019 13:59
Сейчас ошибка выпадает даже без выбора суммы2, просто в процессе работы. Что можно посмотреть?
30.07.2019 15:07
Туда же + сеть
30.07.2019 15:22
Сеть проверял, даже использовал резервный кабель. В настройках шин тоже все верно.
31.07.2019 06:48
Значить софт, который должен принимать данные не слушает вас.
"В куда" шлете данные?
31.07.2019 08:21
Она тормозит на отправке данных сама себе. Т.е ошибка отправки и она какое-то время не реагирует на кнопки. Вот настройки GLM основной


и GLP суммарный
31.07.2019 08:23
GLM и GLP_суммарник
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: GLM.jpg
Просмотров: 132
Размер:	1.96 Мб
ID:	10273   Нажмите на изображение для увеличения
Название: GLM2.jpg
Просмотров: 102
Размер:	2.07 Мб
ID:	10274   Нажмите на изображение для увеличения
Название: GLM4.jpg
Просмотров: 96
Размер:	1.75 Мб
ID:	10275   Нажмите на изображение для увеличения
Название: GLP_Суммарка.jpg
Просмотров: 91
Размер:	1.81 Мб
ID:	10276   Нажмите на изображение для увеличения
Название: GLP_Суммарка2.jpg
Просмотров: 95
Размер:	2.08 Мб
ID:	10277  

Нажмите на изображение для увеличения
Название: GLP_Суммарка3.jpg
Просмотров: 95
Размер:	1.55 Мб
ID:	10278  
31.07.2019 08:41
Пока что у него проблемы с сетью )
нет пинга между сервером и прибором
31.07.2019 09:35
Правка:
Пинг появился, но:
1) проблемы с настройкой каналов передачи
2) кажется беда с IO сигналом