[ОТВЕТИТЬ]
Опции темы
03.09.2009 11:07  
telmar
Не получается ничего загрузить на весы SM-300 из другого сегмента сети.
Т.е. если я нахожусь в 192.168.10.x, а весы 192.168.11.x. Весы успешно пингуются, из своего сегмента все загружается, но, увы, мне надо делать это из центра.
Пробовал и QLoad и twswtcp.exe.
Компьютеры, принтеры и др.оборудование в сети с весами видны.
Что еще я упускаю? или это вообще невозможно?
 
03.09.2009 11:16  
baggio
GW на весах прописан?
одратные маршруты есть?
вообще как сеть организованна?
у нас... тоже была такая проблема но пока не помню как ее решали... хоть убей..
 
03.09.2009 11:23  
akonev
да, шлюз на весах прописать надо.

еще надо очень внимательно прочитать про файл hosts в "DIGI-драйвер - Порядок вызова.pdf"
там закавыка с последним байтом адреса, который должен быть разным для всех весов в разных подсетях, которые грузятся с одного компа
по крайней мере, для twstwsp. нужно ли его прописывать для qload - не помню
 
03.09.2009 16:14  
telmar
Спасибо за ответы, скорее всего дело в шлюзе, не привык его на весах прописывать.
Может напомните где он?
С HOSTS вряд ли что-то не так, т.к. в сегменте с весами проблем нет и всё работает.
 
03.09.2009 16:28  
telmar
В HOSTS конфликта с последним байтом нет, специально ещё раз посмотрел.
А вот где прописывается адрес шлюза в документации так и не нашел , просмотрел и руководство пользователя и руководство по программированию.
 
04.09.2009 10:22  
akonev
стоп. а пингуются они только в своем сегменте или из центра тоже?
если в центр пинг возвращается, то шлюз уже и не при чем.

HOSTS должен быть прписан в центре и должен проходить пинг по имени именно из центра
 
04.09.2009 10:32  
александр семенович
Не получается ничего загрузить на весы SM-300 из другого сегмента сети.
Т.е. если я нахожусь в 192.168.10.x, а весы 192.168.11.x.-так они работать и не будут-меняй только последний байт-!
 
04.09.2009 10:33  
александр семенович
тут поройся внимательно- порт в спеках есть
Вложения
Тип файла: pdf usersinstalSM.pdf (16.0 Кб, 100 просмотров)
 
04.09.2009 11:03  
akonev
Цитата:
Сообщение от telmar
...А вот где прописывается адрес шлюза в документации так и не нашел , просмотрел и руководство пользователя и руководство по программированию.
Как прописать шлюз в весах(digi SM-500,300)
 
 