Дано:
4 этикировщика Bizerba GLM-I
каждый состоит из Master, Slave, GLP-160 и Монитора.

если просто раздать компонентам каждому свой IP адрес, при подключении их в сеть начинаются "оры" о том, что дублируются ID системной шины.
Действительно у каждого мастера прописан ID системной шины = 2.

Проблема, при попытке в 1 из комлесков перенумеровать ID системной шины например так:

Монитор - 11
Master - 12
Slave - 13
GLP-160 -14

после перезагрузки теряется связь с суммовым принтером (GLP).

Кто сталкивался? Куда рыть?
 
13.04.2011 12:16  
Sandman
Проблема решилась заменой "номера системы" в настройках компонент

Смысл в том, чтобы у компоненов системы он был одинаковый. Но у разных систем отличался. При этом "адреса системной шины" трогать ненужно.

был затык со сменой номера системы у суммарных принтеров. Решиловать временным переключением их из режима Profibus в комбинированый режим Profibus+Ethernet.
 
13.04.2011 20:14  
Sandman
И вот новая проблема:

Включаем этикировщик, увтанавливаем связь с ним средствами приложеных утилит по сбору данных. На этом этапе всё замечательно. Этикировщик работает, софт получает данные.

Внимание! Выключаем этикировщик, затем включаем его обратно. После этого начинается "старая песня о главном". "Нет лицензии", "ошибка отправки" и т.д. и т.п.

Памажите люди добрые.
 
11.09.2011 11:46  
alex_
С бицербами еще та песня.А что за утилиты по сбору данных?
 
 