Цитата: baggio ➤ есть подключенная нагрузка к ИБП менее 100 ват ИБП отключится через 10 минут т.к. считает что к нему ничего не подключено...
менее 100 ватт, это сколько, в "граммах"? моник 19" нормально работает, а в нём потребление менее 50 ватт. некоторые буки в режиме экономии потребляют менее 50 ватт и работают без родных аккумуляторов долго и без выключений. скорее всего, отключаться иппоны будут, если нагрузка будет менее 20 ватт.
Добавлено через 14 минут 13 секунд
Цитата: bob ➤ Вышедшая из строя электроника, вздувшиеся батареи.
CSB - это поставщик аккумуляторов. ставить их могут любые производители ИБП. у меня сейчас два иппона смарт повер про на 1000 и 1400 VA. оба продержались 5 лет на серваках, потом поменял батареи. поставил теже самые CSB, купил в магазине в розницу. на рабочих станциях часть иппонов с батареями CSB, часть какого-то другого производителя. за 5 лет сдохло штук 5 по электронике из 20.
живучесть иппонов сильно зависит от прилагаемой на них нагрузки и условий эксплуатации. на атс в магазине стояла 500-ка, она реально была покрыта слоем пыли, грязи и крысинного говна. находилась в закрытом помещении и проработала при таких условиях года 3 точно. на кассовых 500-х бесперебойках вообще никогда электроника не дохла. из этого можно сделать вывод, что иппоны на самом деле при заявленной нагрузке работать долго не могут, нужен запас по мощности. так же, желательно ставить их на открытых пространствах и ещё они не любят некачественного электричества. все эти недостатки покрывает их стоимость, так что каждый выбор делает на основе своих приоритетов.
это всё я сказал не в защиту иппонов, часть ипб у нас APC и она мне нравятся. правда, в последнее время и эта фирма начала делать удешевлённые модели, качество их под сомнением.