GLM-E 40. Обработка заблокирована. Ошибка WELMEC : Этикетировщики

21.11.2024 21:02


30.12.2014 11:29
Ок, спасибо за советы) Продолжу борьбу лишь после каникул.
09.01.2015 15:22
Маленькое дополнение.

Ошибка возникает и без установленного аддон контроллера, положение перемычек роли не сыграло.

Еще была замечена ошибка, см. фото ниже. Выручайте, братцы))
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_20150109_170411.jpg
Просмотров: 641
Размер:	2.11 Мб
ID:	4269  
14.01.2015 15:29
По-моему весы цепляются к Cross-плате (плата к которой подцеплены блок питания, диодный мост, моторный карты, плата CPU 167), которая монтируется в распредшкаф под самими весами, там надо смотреть.
15.01.2015 07:00
Цитата:
sh00r00p Маленькое дополнение.
Проверьте резистор 9 по схеме. (см рисунок)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 610
Размер:	110.4 Кб
ID:	4280  
23.01.2015 13:15
В общем, посмотрел. Резистор 9 показывает как надо, 60 Ом, а вот резистор 4 вместо положенных 120 Ом показывает только 60, причем ровно. Проверил на соседнем станке - там резистор 4 - 120 Ом, как положено. Может ли быть резистор 4 виной всему спектаклю? Я так понимаю, это оконечное сопротивление CAN-шины. И он должен быть строго 120. Но сомнения меня одолевают, а вдруг это ревизия платы аддон контроллера другая, например?
23.01.2015 13:18
Насколько я знаю терминаторы can сетей всегда 120 Ом.
27.01.2015 09:43
Поправка. Резистор 9 по рисунку показывает 60 Ом при подключенном CAN Bus. Резистор 4 показывает 60 только при подключенном разъеме CAN Bus, если разъем отключать, то показывает положенные 120 Ом. Кабель CAN Bus проверили, целый, нигде никакого сопротивления нет, коротышей тоже нет. Вопрос: как такое может быть?
27.01.2015 09:49
Измеряют при выключенной сети. так что вроде все правильно.
27.01.2015 09:50
На соседнем при подключенном разъеме на addon-контроллере на резисторе 4 120 Ом. И еще обращаю внимание на то, что при отключенной сети там, где должно быть 60, показывает 120 (резистор 9)
27.01.2015 09:53
а если поочередно выключать устройства из сети и смотреть что дальше