Форум OlegON > Разговоры на отвлеченные темы > Беседка

Вытяжная вентиляция в доме, как проверять и чинить? : Беседка

22.11.2024 14:00


23.01.2020 11:01
~Guest~, в большинстве современных новостроек, даже во многих "бизнес" класса, вент канал единый на весь стояк отдельно для кухонь и для санузлов. И на кухне он не предназначен, чтобы в него втыкали вытяжку, хотя именно это многие и делают, причем еще и с обратным клапаном. И еще умудряются внутри стояка пробить дырку к вент каналу санузла и наступает ситуация, когда в толчке пахнет кухней, а на кухнях толчком :)
И при этом они сами себе нарушают и вентиляцию, т.е. циркуляцию воздуха, в собственной квартире.
23.01.2020 11:04
Цитата:
OlegON принудительные как раз нельзя, поскольку естественная тяга нарушается, ты соседям свой воздух задувать будешь...

Хых, а твоя вытяжка на кухне без электромотора???? Ты же сам пишешь, включаю на полную, значит электромотор есть, вытяжка ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ :)
23.01.2020 11:07
Цитата:
Fomka ~Guest~, в большинстве современных новостроек, даже во многих "бизнес" класса, вент канал единый на весь стояк отдельно для кухонь и для санузлов. И на кухне он не предназначен, чтобы в него втыкали вытяжку, хотя именно это многие и делают, причем еще и с обратным клапаном. И еще умудряются внутри стояка пробить дырку к вент каналу санузла и наступает ситуация, когда в толчке пахнет кухней, а на кухнях толчком :)
И при этом они сами себе нарушают и вентиляцию, т.е. циркуляцию воздуха, в собственной квартире.
Это в современных реалиях, а мы же по старинке, живем в правильном кирпичном доме 62 года постройки. Он может и старенький, зато писец какой теплый и звукоизоляция от кирпича на уровне, специально выбирал :)
23.01.2020 11:29
Цитата:
~Guest~ вытяжка ПРИНУДИТЕЛЬНАЯ
А я и не говорил, что делаю только то, что "можно". Правда, работает-то она не постоянно, даже редко.
23.01.2020 11:34
Вот в тему новость нашел, свежую:

Цитата:
В Коломне супруги сделали ремонт в квартире, заселились туда и на следующий день умерли. Точная причина смерти неизвестна. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СК России по Московской области.

Семья отремонтировала свое жилье и заехала туда 17 января. На следующий день были обнаружены их тела без внешних следов насильственной смерти.

Следователи установили, что супруги переделали систему дымохода и газовой колонки в систему вентиляции воздуха в целом. В результате произошло насыщение помещений квартиры угарным газом. Для выяснения всех обстоятельств дела назначены экспертизы.
23.01.2020 12:52
Не-не, я ничего не переделывал, только вытяжку заменил...
23.01.2020 13:08
Немного расковырять стенку в том месте, куда из квартиры в общий стояк вытяжка уходит и проверить, где именно забито, "у себя" или дальше по стояку. Дальше - по ситуации.
23.01.2020 13:16
Цитата:
grannie Немного расковырять стенку
Вот не готов пока... Совсем не готов... Это на самом на виду.
29.05.2020 22:42
скажите, пожалуйста, вот сейчас у вас какая-то тяга есть в вытяжку? окно открываешь и? у меня просто вообще никакого тока воздуха... зависит ли это от внешней температуры и этажности?
01.06.2020 13:35
OlegON, зависит только от того перекрыта шахта где-то или нет. Если никаких препятствий нет, то движение воздуха должно быть всегда в самой шахте и это может ощущаться, если приложику к решетке. Если открыть окно в квартире, то должно явно ощущаться.
Если ничего не ощущается, зажечь спичку у решетки и посмотреть как себя поведет дым.